在生產過程中常見的熱電偶常見故障原因及處理方法有以下幾種情況。(熱電偶檢定係統)
一、熱電偶熱電勢比實際值小
1、熱電極短路,處理方法找出短路原因,如因潮濕所致,則需進行幹燥;如因絕緣子損壞所致,則需更換絕緣子。
2、熱電偶的接線柱處或保護管表麵積灰,造成短路,處理方法清掃積灰。
3、補償導線線間短路,處理方法找出短路點,加強絕緣或更換補償導線。
4、熱電偶熱電極變質,處理方法在長度允許的情況下,剪去變質段重新焊接,或更換新熱電偶。
5、補償導線與熱電偶極性接反,處理方法重新接正確。
6、補償導線與熱電偶不配套,處理方法更換相配套的補償導線。
7、熱電偶安裝位置不當或插入深度不符合要求,處理方法重新按規定安裝。
8、熱電偶冷端溫度補償不符合要求,處理方法調整冷端補償器。
9、熱電偶與顯示儀表不配套,處理方法更換熱電偶或顯示儀表使之相配套。
二、熱電偶熱電勢比實際值大
1、熱電偶與顯示儀表不配套,處理方法更換熱電偶或顯示儀表使之相配套。
2、補償導線與熱電偶不配套,處理方法更換補償導線使之相配套。
3、有直流幹擾信號進入,處理方法排除直流幹擾。
4、熱電偶安裝位置不當,處理方法改變安裝位置。
三、熱電偶熱電勢輸出不穩定
1、熱電偶接線柱與熱電極接觸不良熱電偶測量線路絕緣破損,引起斷續短路或接地,處理方法將接線柱螺絲擰緊。
2、熱電偶安裝不牢或外部振動,處理方法找出故障點,修複絕緣緊固熱電偶,消除振動或采取減振措施。
3、熱電極將斷未斷,處理方法修複或更換熱電偶。
4、有外界幹擾(交流漏電、電磁場感應等),處理方法查出幹擾源,采用屏蔽措施。