JJG544-2011《壓力控製器檢定規程》是由國 家質量監督檢驗檢疫總局於2011年12月28日批準發布,並於2012年6月28日起實施的國 家計量檢定規程。該規程適用於壓力、真空及壓力真空無源控製器(以下統稱控製器)的(de)***檢定、後續檢定和使用中檢查。
壓力開關是工業過程測量與控製係統中控製壓力的一種專用儀表,也稱為壓力控製器。其工作原理是當輸入壓力達到設定值時,通過輸出觸頭的(de)通斷作用,起到對被控壓力的控製和報警作用。壓力開關按感壓元件的類型可分為膜片式、膜盒式、波紋管式、彈簧管式和活塞式等;按切換差是否可調可分為切換差可調型和切換差不可調型;按設定點是否可調可分為設定點可調型和設定點不可調型。
根據JJG544-2011規程,壓力開關(控製器)的(de)分類主要基於其工作原理和結構特點,具體如下:
1.按感壓元件類型:膜片式、膜盒式、波紋管式、彈簧管式和活塞式等。
2.按切換差是否可調:切換差可調型和切換差不可調型。
3.按設定點是否可調:設定點可調型和設定點不可調型。
在進行壓力控製器檢定時,標準器的選擇至關重要。標準器一般可選用精密壓力表或智能數字壓力校驗儀等,其選型原則主要包括:標準器的量程應能覆蓋控壓範圍上限時的上切換值;以及所選壓力標準器的zui大允許誤差絕 對值應小於被檢控製器重複性誤差允許值的1/4。
JJG544-2011規程中詳細規定了壓力控製器的檢定方法,主要包括以下步驟:
1.外觀檢查:通過手感和目測檢查控製器的標識、外觀等是否符合要求。
2.控壓範圍檢定:對設定點可調的控製器,將設定點調至zui大(若切換差可調,將切換差調至zui小),緩慢增加壓力至觸點動作,記錄上切換值。再將設定點調至zui小,緩慢減少壓力至觸點動作,記錄下切換值。.驗證設定點zui大值的上切換值與設定點zui小值的下切換值之差是否符合規程要求。
3.設定點偏差檢定:將設定點調至控製器量程下限附近的標度處(若切換差可調,將切換差調至zui小)。逐漸增加壓力至觸點動作,記錄上切換值;再逐漸減少壓力至觸點動作,記錄下切換值。進行多次循環,計算上(下)切換值的平均(jun1)值與設定值之差,得到設定點偏差。
4.重複性誤差檢定:
在設定點偏差檢定的基礎上,計算同一檢定點三次測量所得的(de)上切換值(或下切換值)之間zui大差值的絕 對值與量程之比的百分數,得到重複性誤差。
5.切換差檢定:計算同一設定點上切換值平均值與下切換值平均(jun1)值的差值,得到切換差。對於切換差可調的(de)控製器,還需分別調至zui小和zui大切換差進行檢定。
6.絕緣電阻和絕緣強度檢定:在規定的環境條件下,使用絕緣電阻表和耐電壓測試儀對控製器的絕緣電阻和絕緣強度進行檢定。
在檢定過程中,應詳細記錄各項檢定數據,包括控壓範圍的上切換值和下切換值、設定點偏差的計算結果、重複性誤差的計算結果、切換差的計算結果以及絕緣電阻和絕緣強度的測試值等。檢定結束後,根據記錄的數據判斷控製器是否合格,並出具相應的檢定證書或檢定結果通知書。對於不合格項目,應注明不合格原因,以便後續處理和改進。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-01-21
北京恒升偉業溫度檢定係統成功入駐四川眾邦新材料 - 2024-11-04
航空發動機製造中的溫度計量:熱電偶檢定係統 - 2024-11-04
氯堿生產中的壓力校驗利器:壓力校驗台 - 2024-11-04
紡織業壓力儀表校準:智能數字壓力校驗儀 - 2024-11-01
熱電偶檢定爐:工業熱電偶校準的關鍵 - 2024-11-01
航空發動機運維中的溫度校驗儀和檢定係統 - 2024-11-01
壓力變送器的維護保養與壓力校驗儀的重要性 - 2024-11-01
壓力變送器與校驗設備在暖通空調係統中的應用 - 2024-11-01
壓力傳感器與檢測裝置:車輛段安全運行的雙重保障