壓力變送器的校驗方法
發布時間:2021-04-14 13:59瀏覽次數:

壓力變送器的校準需要用到標準壓力源輸入變送器,壓力源通過膠皮管與自製接頭相連接,關閉平衡閥門,並檢查氣路密封情況,然後把電流表(電壓表)、手操器接入變送器輸出電路中,通電預熱後開始校準。不管什麽型號的差壓變送器,其正、負壓室都有排氣、排液閥或旋塞;這就為我們現場校準差壓變送器提供了方便,也就是說不用拆除導壓管就可校準差壓變送器。對差壓變送器進行校準時,先把三閥組的正、負閥門關閉,打開平衡閥門,然後旋鬆排氣、排液閥或旋塞放空,然後用自製的接頭來代替接正壓室的排氣、排液閥或旋塞;而負壓室則保持旋鬆狀態,使其通大氣。  

常規差壓變送器        

先將阻尼調至零狀態,先調零點,然後加滿度壓力調滿量程,使輸出為20mA,在現場調校講的是快,在此介紹零點、量程的快速調校法。調零點時對滿度幾乎沒有影響,但調滿度時對零點有影響,在不帶遷移時其影響約為量程調整量的1/5,即量程向上調整1mA,零點將向上移動約0.2mA,反之亦然。   

智能差壓變送器       

用上述的常規方法對智能變送器進行校準是不行的,因為這是由HART變送器結構原理所決定了。因為智能變送器在輸入壓力源和產生的4-20mA電流信號之間,除機械、電路外,還有微處理芯片對輸入數據的運算工作。因此調校與常規方法有所區別。 