常見問答

熱電偶選配熱電偶溫度變送器後,還需要補償導
發布時間:2020-04-20 13:57瀏覽次數:

    問:熱電偶選配熱電偶溫度變送器後,還需要補償導線嗎? 

    答:這是要根據不同情況來決定的。首先,熱電偶溫度變送是否使用補償導線必須按實際應用來確定熱電偶溫度變送器通常安裝在熱電偶接線盒內和控製櫃內,這是兩種不同結構的溫度變送器:

    溫度變送器安裝在熱電偶接線盒內構成一體化熱電偶溫度變送器,熱電偶偶絲直接接到溫度變送器輸入端上,輸出為二線製4-20mA信號,變送器與顯示儀表或DCS係統直接用雙絞線或兩芯屏蔽電纜連接,不使用熱電偶補償導線。

    如果溫度變送器安裝在控製櫃內,熱電偶與溫度變送器之間連接必須使用補償導線,變送器與顯示儀表或DCS係統直接用雙絞線或兩芯屏蔽電纜連接,不使用熱電偶補償導線。

    熱電偶長期工作在高溫環境中,對它的測溫特性影響很大。由於氧化、腐蝕等原因,材料性質也會逐漸變化,熱特性自然也會跟著變化,造成測溫失準。因此,有必要對熱電偶定期進行校驗。北京恒升偉業熱電偶校驗儀集測量和輸出熱電偶、電壓、毫伏信號於一體,以溫度形式模擬熱電偶,可提供手動步進、自動步進,0~***的階躍和斜率輸出功能,熱電偶測量和輸出提供自動和手動兩種冷端溫度補償,是各行各業用於現場校驗熱電偶的理想校驗設備。