超聲波液位計的安裝調試
發布時間:2021-04-16 16:39瀏覽次數:

超聲波液位計不需直接接觸介質,並且可以在比較惡劣的工況下工作的優勢,因而廣泛應用於各行各業。其在安裝調試前還需要通過液位計檢定裝置檢定合格,檢定合格之後還需要安裝調試。

首先,超聲波液位計安裝有以下幾點要求:1、探頭的發射麵需要與被測介質表麵保持平行。2、如果池壁或罐壁不是光滑表麵,那麽儀表的安裝位置應當離開池壁或罐壁0.3m以上。3、探頭發射麵到***高液位的距離,需要大於選購儀表的盲區。4、探頭的安裝位置應盡可能避開正下方進、出料口等液麵激烈波動的位置。5、若是探頭發射麵到***高液位的距離小於選購儀表的盲區,那麽就需要加裝延伸管,並且延伸管管徑要大於120mm,長度在0.35m~0.50m之間。同時要垂直安裝,內壁光滑,罐上開孔也要大於延伸管內徑。或者把管子通到罐底,管徑大於80mm,管底留孔確保延伸管內液麵跟罐內一樣高。

那麽超聲波液位計是怎麽(me)安裝調試的呢?一般超聲波液位計就調個量程,還有探頭發射麵到罐底的距離。若是有繼電器控製的話,隻需要調個高液位或者低液位即可。不過一般超聲波液位計廠家的說明書會有詳細說明,用戶隻需要參照廠家說明書進行調試。

1、接通電源,對準一平麵目標校正距離;

2、按K1,LED顯示A1– ,校正4mA(可連接二次儀表,串聯電流表);

3、按K1,LED顯示A2– ,校正20mA(5V,10V)。以上這3步一般在儀表出廠的時候已經校正,不過恢複出廠預置時應該重新設定。

4、按K1,LED顯示A3–,輸入4MA的數據,按K2或者K3使LED顯示2.82;

5、按K1,LED顯示A4–,輸入20MA的數據,按K2或者K3使LED顯示0.47;

6、按K1,LED顯示A5–,此時設置倒置水深的數據,按K2或者K3使LED顯示2.82;

7、按K1,LED顯示A6–,此時按K2或者K3設置開關量數據。